琐碎的头发
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 151 点
下载积分: 2713 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2024-11-22
查看琐碎的头发的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-04 17:34
伺服电机一直朝一个方向运动,时间长了会报行程距离超出范围,除了每次伺服动作前或者后标定原点,或者一段时间后标定原点,可不可以通过设置解决这个问题?驱动器?PLC?
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-22
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-04 21:36
驱动器报警就把驱动器行程限制关了