施耐德AT61变频器总是误报电机接地故障,现场电机和线都换了,还是报电机接地故障,最后把变频器也换成新的,还是会报电机接地,请朋友们指点一下。
裴海军
裴海军
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3932 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-03-25
查看裴海军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-05 20:16
把电机的接地线拆掉,变频器外壳的接地线也拆掉,就好了,为什么?