不知道各位平时在写程序时有没有遇到过,当一个气缸或伺服动作时需要许多条件达成后才能动做,这时候有条件没达成怎样提示操作人员具体哪个条件未达到。
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2685 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2024-10-25
查看yyande的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-01 09:46
可以这样写,但是需要你把N多的可能全部写出来,太麻烦了。直接搞个HMI页面,把需要的条件画上,让操作或维修人员自己看。但是这类的操作如果有很多建议不要这样搞,否者改个条件就得又改程序又改画面,烦死了。