设备自动中当设备故障停止,需要手动处理,动了轴位置还有气缸,但是没恢复到停止前状态
希望接着打自动接着运行,各位有什么好的思路很见解;
这种问题很常见:比如做产品,产品不合格手动排出后,再继续启动
希望群里头的大师不忘记赐教
分享
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
423 点
下载积分:
2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间:
2016-05-23
最后登录:
2022-04-04
查看dgamen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-08-04 17:23
全看
|
小
中
大
从自动模式切换到自动中手动模式时记忆各轴各气缸位置;切回自动模式时比对记忆位置,不对就提示某轴某气缸不在记忆位置,人为手动恢复位置才能进入自动。