用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子200smart使用手动指令axiso-man时,伺服不会停止
上一主题
下一主题
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1567 点
下载积分:
5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2016-03-10
最后登录:
2024-09-27
查看勤工俭学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-07-30 15:13
全看
|
小
中
大
具体表现是正反转可动,正反转触点接通后断开,但是伺服电机不会停止,一直走到极限后才停止。
分享
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1567 点
下载积分:
5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2016-03-10
最后登录:
2024-09-27
查看勤工俭学的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-08-01 21:55
全看
|
小
中
大
我后来向导设定为相对脉冲就没事了,一开始测量系统是工程单位。我也认为可能是增量问题。谢谢啦。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子200smart使用手动指令axiso-man时,伺服不会停止
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问