xin114
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 151 点
下载积分: 620 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2024-09-22
查看xin114的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-27 17:06
为什么PLC发脉冲,伺服却收不到脉冲,接线已排除
huhu2021
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 3111 点
下载积分: 14151 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2021-04-07
最后登录: 2024-11-22
查看huhu2021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-27 18:14
(1)PLC类型不对,不是晶体管输出的。
(2)接线电源等级不对,有的可以 接5V,结果接24V,或者需要接限流电阻没有接
(3)伺服驱动器参数接收的脉冲类型与PLC不匹配;亦或者模式错了,或者参数错了
(4)部分国产伺服,上电后需要进行参数初始化,可能参数初始化以后就正常了

good luck
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(方飞2021) 热心助人!