西门子1200,压力传感器4-20mA电流信号咋处理,哪位大神有案例
czz674613079@163.com
www2111718
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 84 点
下载积分: 612 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2023-11-06
查看www2111718的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-20 16:06
西门子1200自带输入通道 0-10v    可以用一个500欧的电阻将4-20ma的电流信号转换为电压信号对应2-10v 再接到PLC本机上的输入口  数据保存在对应的IW地址内  对应 27648*0.2 -   27648