楼主  发表于: 2021-07-21 11:32
  原先是一台安川G5的变频器,模拟量输入输出偏差在0.2V以内,前两天坏了,想换安川H1000货期太长就采购了一台三菱A820,三菱的偏差最大有0.4V,也就是说上位机给8V模拟电压,AM-5端子输出监视模拟电压只有7.6V,想把偏差压缩到0.2以内,大佬们支支招。
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3814 个
工控威望: 4269 点
下载积分: 139070 分
在线时间: 6530(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-19
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-21 14:13
引用
引用楼主富阳工控于2021-07-21 11:32发表的 三菱A820模拟量输出问题请教 :
  原先是一台安川G5的变频器,模拟量输入输出偏差在0.2V以内,前两天坏了,想换安川H1000货期太长就采购了一台三菱A820,三菱的偏差最大有0.4V,也就是说上位机给8V模拟电压,AM-5端子输出监视模拟电压只有7.6V,想把偏差压缩到0.2以内,大佬们支支招。


那阻抗損失電壓差~~用轉換版~~again offset去處理把
楼主留言:
大佬的意思是模拟量输入输出都加信号隔离器?
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663