求索求知
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 85 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2021-07-11
最后登录: 2023-01-31
查看求索求知的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-19 19:43
各位师傅,BCD指令可否可以在GX Developer上模拟运行
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3482 分
在线时间: 9519(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-03
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-20 10:20
引用
引用第1楼求索求知于2021-07-19 20:54发表的  :
LD X1                                                  
OUT C0 K10          我写了一个简单的计数器程序,在GX Developer上模拟运行,不能转为数码管用的8421码,BCD指令没有执行
LD C0
RST C0
LD M8000
.......


我个人认为BCD得到了执行,可能您对8421码有些误解。

表示个位数时,BCD码和BIN码的表示方式完全相同,当大于1位数时,数据才会产生不同的排列方式。

例如:0~9      BCD和BIN在存储中的位置完全相同。

但是多于1位数时,排列方式发生了变化,BCD:0001 0001     BIN:0000 1011,但是你写的例子中并不存在多于1位的情况。

因此,BCD指令得到了正确的模拟。

Good Luck~