楼主  发表于: 2021-07-18 15:05
要在一个老的项目里加一个OPC通讯,却打不开KEPServer,有什么办法可解决吗
gxgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2022-08-28
查看gxgong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-18 17:03
主要是他之前也有通讯的,卸载之后怕有影响,不然就卸载重装
gxgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2022-08-28
查看gxgong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-19 12:14
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
卸载重装之后能打开了,配置完以后,一直时通讯不上,ping地址完全没有问题  KEPServerEX4.5的
gxgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2022-08-28
查看gxgong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-19 16:17
我这边的设置跟易控天地的Loacal TSAP和Remote TSAP都是一样的,那边通讯没有问题,数据都能采集上来
gxgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2022-08-28
查看gxgong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-19 19:00
易控天地的中控有两台,都没有影响,都是正常采集数据。TSAP设置的分别是是1011和100,我这设置的是跟他一样的。那我试试看断掉易控能不能连上
gxgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2022-08-28
查看gxgong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-19 19:04
至于修改CPU243-1的配置,多半是不行了,PLC不是我们的而且上传不了。
gxgong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 106 点
下载积分: 426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-08-21
最后登录: 2022-08-28
查看gxgong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-07-20 10:58
引用
引用第7楼sjm213于2021-07-19 18:13发表的  :
看起来像是你的两个TSAP都设置成了4D57,这时组态软件是使用了CP243-1的PG资源连接,而PG资源同时只能连接一台设备,所以易控在通讯的情况下,KEPWARE是连接不上的。

你可以试一下断开易控的链接,KEPWARE是否就通讯上了。

如果通讯正常,说明TSAP设置需要修改。



两个TSAP都设置成了1000和1011分别尝试,并且在现场直接一根网线直连,IP地址也改成易控的,通讯状态一直是bad。

KEPServer与200smart通讯就没有任何问题排除了Siemens TCP/IP Ethernet 驱动可能存在的问题。只有TSAP改成201,和IP做了改动
[ 此帖被gxgong在2021-07-20 11:41重新编辑 ]