要在一个老的项目里加一个OPC通讯,却打不开KEPServer,有什么办法可解决吗
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158953 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-19 12:01
找到项目保存的项目文件即可;
重装软件后打开原文件,即可继续运行。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(gxgong)
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 158953 分
    在线时间: 3171(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-19
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-07-19 13:18
    S7 Comm. Parameter
    Loacal TSAP和Remote TSAP都改成1000试试。
    最好看一下CP243-1的设置,改成一致即可。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gxgong)
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 158953 分
    在线时间: 3171(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-19
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-07-19 18:13
    看起来像是你的两个TSAP都设置成了4D57,这时组态软件是使用了CP243-1的PG资源连接,而PG资源同时只能连接一台设备,所以易控在通讯的情况下,KEPWARE是连接不上的。

    你可以试一下断开易控的链接,KEPWARE是否就通讯上了。

    如果通讯正常,说明TSAP设置需要修改。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gxgong)