linlunde
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 33 点
下载积分: 519 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2021-04-08
最后登录: 2023-10-06
查看linlunde的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-18 10:05
硬件 FX3U-485ADP-MB    FX3U-CNV-BC    FX3U -16M  
软件:GXwork2  ;串口助手4.5    modbus RTU  通讯
PLC:使用 通道2 CH2   设置 D8420 -H1097(19200  E 8 1 );D8421-H9 (从站 ,RTU),D8426,D8430,D8431等参数,下载程序,断电重启;
电脑: 485 to USB  转换器  ,接线,打开串口助手4.5.    预置单线圈Y0  发送报文  01 05   33 00   FF 00    83 7E ;01从站号,05置位线圈;33  00 modbus Y0地址 ; FF 00置位  83 7E -CRC 校验
,然后点发送,问题是接受,发送灯都有亮,PLC的 Y0 没有动作,请教一下为什么Y0 不动作???
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4209 个
工控威望: 7578 点
下载积分: 14804 分
在线时间: 2856(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-18 12:16
要加modbus检验的吧
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953