阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2025-01-20
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 16:12
如题,有松下伺服的技术支持电话的大佬给个,官网的永远打不通啊,有点疑问想问下,   编码器的线长20米了,报警211,查了压降严重,这种能单独加个5V的电源给编码器吗?想打电话给客服确认下,永远打不进去啊
xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 692 个
工控威望: 1014 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 933(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2025-01-27
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-22 14:16
引用
引用第6楼书香伴侣于2021-07-17 17:11发表的  :
松下服务出了名的差。。。。

我认为松下没有技术支持
所以,
只用过一次松下,就和松下说再见了。