配置:FX3GA-40MT+FX2N-2AD
现在我想把我以前的模拟量程序直接复制过来不行,以前用的是FX3U   指令是 MOV  H2   U0\G17      
U0\G17在FX3GA里面写汇报错,求解
yfcc923
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2013-06-08
最后登录: 2025-03-30
查看yfcc923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 11:12
图片:
图片:
如果是FX2N-2AD,可以用RD3A    WR3A来进行读写。