用的是42步进、1.8步距角的电机。驱动是TB6600,带滑台空载,PLC是FX3U
第一组数据采用8细分,脉冲速度设置成48000,电流1A
第二组数据采用4细分,脉冲速度设置成24000,电流1A
理论上这两组数据是相同的,但是第一组数据电机带不动,第二组数据电机能带动
这是为什么呢?
分享
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
1258 点
下载积分:
4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2020-07-23
最后登录:
2024-12-21
查看13824790603的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-16 09:52
全看
|
小
中
大
程序发上来看一下
分享
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
1258 点
下载积分:
4536 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2020-07-23
最后登录:
2024-12-21
查看13824790603的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-07-16 11:01
全看
|
小
中
大
细分跟速度没什么关系的,细分的大小取决于你给的脉冲数,到指定位置的所需的脉冲数不一样而已,也就是你步进电机的速度是有范围的,给的速度高反而转矩小了带不动负载或会发生堵转,给的速度低会共振。
也会有这种情况: 你给的脉冲数和给脉冲频率是一样的(PLC或其他控制器给) 你调节拨码开关使得一圈需要的脉冲少了 就会转的快; 如果你把拨码开关,细分从2000步,调到1000步,但是PLC脉冲给的速度不变,你就会发现电机会转快一倍.