用的是42步进、1.8步距角的电机。驱动是TB6600,带滑台空载,PLC是FX3U
第一组数据采用8细分,脉冲速度设置成48000,电流1A
第二组数据采用4细分,脉冲速度设置成24000,电流1A
理论上这两组数据是相同的,但是第一组数据电机带不动,第二组数据电机能带动
这是为什么呢?
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
449 点
下载积分:
16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-12-15
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-16 13:53
全看
|
小
中
大
应该是加减速时间太短,脉冲频率太高了,直接堵转了。