quinto173
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2021-01-27
最后登录: 2023-06-26
查看quinto173的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 09:22
用的是42步进、1.8步距角的电机。驱动是TB6600,带滑台空载,PLC是FX3U
第一组数据采用8细分,脉冲速度设置成48000,电流1A
第二组数据采用4细分,脉冲速度设置成24000,电流1A
理论上这两组数据是相同的,但是第一组数据电机带不动,第二组数据电机能带动
这是为什么呢?
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 13:27
脉冲的加减速时间调小一点,脉冲频率调小一点