维修曹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 747 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-09-22
最后登录: 2021-07-18
查看维修曹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-13 22:23
台达B2系列伺服电机,现在要用Z相回原点,用PLC釆集Z相,但Z相位置和机械位置相差45度,机械位置不方便调整,听说Z相位置是可以在参数上调整的,但翻完了说明书也找不到相应的参数。望高手指导。谢谢
mtc04245
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 453 个
工控威望: 557 点
下载积分: 34606 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2020-11-07
最后登录: 2024-11-08
查看mtc04245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-14 08:25
z相不能调整,一定要用z相回零,可调整电机与设备的连接角度。