触摸屏输入设定值断电触摸屏和smart VD都为0。smart系统块设置断电保持和新建DB 也无效,求大神指导,万分感谢、
分享
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
898 个
工控威望:
4287 点
下载积分:
127 分
在线时间: 237(小时)
注册时间:
2015-08-28
最后登录:
2024-11-26
查看请叫我老铁的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-14 09:42
全看
|
小
中
大
VD0要停电保持 你设置的是VD40开始连续20双字 设置完成下载到PLC生效。
VD0 包含VB0 VB1 VB2 VB3