pandagui
啊贵
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 126 点
下载积分: 185 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-12-17
查看pandagui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-11 20:18
KUKA 机器人进入注塑机模内前,给了开模信号,然后暂停机器人, 处理注塑机问题,然后开注塑机和机器人,然后就撞机。能否加一个开模完信号,没有模完信号就进不了模内!
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 414 点
下载积分: 728 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-12-16
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-12 09:33
注塑机开模到位后回输出开模终信号给机器人,机器人进入注塑机内部后,需要给注塑机禁止模动信号,这时注塑机是不能开合模的,流程如下:注塑机开模---机器人禁止模动---机器人进入模内取件-----取件完成退出模内--------机器人给注塑机允许模动和再循环信号。现在一般的注塑机都会有开模终信号