需要在车床主轴上加一个编码器来显示角度。
使用了一个3600P的增量编码器+200smartPLC+加一个触摸屏显示。程序中使用了4倍频。
PLC程序在附件。
在车床上等分∮332mm的工件,现在重复定位对不上了(假如每次转43°43′,转1次划一个线,转10次,划10个印记,再转回来,转同样的角度就跟以前的对不上了,有的多几分,有的少几分,还有的多20几分的)
为什么会出现这样的问题?怎么解决?
师傅们指点一下~,谢谢!
附件: 编码器360°.zip (11 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215062 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-12 07:51
不准就对了!
首先你所选的方式就错,你需要选择的是单圈绝对值编码器来做角度显示,这个OMRON、KOYO这两品牌的多有你所需要的功能!
楼主留言:
我不需要掉电保持,如果采用绝对值编码至少要14bit以上的才能达到精度要求。估计也 不便宜。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215062 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-15 08:18
你用OMRON、KOYO、NSD、ELtra这些个编码器多满足不了你的使用吗??
楼主留言:
那个编码器是ABZ相的,因为编码器在那个角度仪上可以用,就没怀疑编码器有问题。一直怀疑我的程序有问题。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1