求教:三菱 modbus 04功能码 通讯发送与接收内容一样 怎么解决
上一主题
下一主题
zxd114
边学边用
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
225 点
下载积分:
30131 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2012-06-26
最后登录:
2024-12-20
查看zxd114的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-07-01 20:35
全看
|
小
中
大
操作:
9600 8 1 n FX2N--FX2N-485-BD----H0C81
RDA短接SDA--A RDB短接SDB--B
CRC校验正确 RS D10 K8 D20 K10
串口调试软件:
发:02 04 00 00 00 01 31 F9
回:02 04 02 0B 8E 7A 64
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
982 个
工控威望:
8884 点
下载积分:
10182 分
在线时间: 926(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2024-12-20
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-01 20:53
全看
|
小
中
大
rs指令后面的K10,改为K14以上,FX2N会有返回码,请参阅我发表的例程,有说明的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(zxd114) 真诚感谢! k10 该k20 有 ..
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
982 个
工控威望:
8884 点
下载积分:
10182 分
在线时间: 926(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2024-12-20
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-07-03 06:32
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼zxd114于2021-07-02 20:39发表的 :
[attachment=257041]
结束寄存器地址变了
http://www.ymmfa.com/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1666109-aid-231995.html
以上链接为我发表的例子,里面有说的
从你贴图看D28后就是正确读出数;D20-D27是返回码,跟发送相同,这是FX2N通病,FX3U485BD就没有了
贴子链接
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666109.html
[ 此帖被anlyl2014在2021-07-03 06:38重新编辑 ]