关于FX3GA---Y2回归方向的疑惑
上一主题
下一主题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
720 点
下载积分:
5284 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-12-08
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-07-01 15:39
全看
|
小
中
大
昨天调试机子换了一套步进电机,发现原点回归方向相反,于是拔了步进驱动上的方向开关,重启上电驱动器,还是原来的方向,再将PLC--Y2内部M8362置ON,回归方向还是相反,无论M8362--ON还是OFF,方向一成不变,莫非驱动器有问题?原来的电机原点回归一点问题都没有,于是又把旧程序灌上,依然是只往一个相反的方向,灌上新程序手动上下方向多点走几下,忽然再回原它就好了,百思不得其解,我近点取的是X2,电机带刹车,旧电机不带,驱动器控制方式为脉冲+方向。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
mtc04245
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
452 个
工控威望:
557 点
下载积分:
34646 分
在线时间: 497(小时)
注册时间:
2020-11-07
最后登录:
2024-12-14
查看mtc04245的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-02 14:33
全看
|
小
中
大
以前碰过类似情况,原因也是接触不良,接线师傅将电线剥皮后,芯线和胶皮对折锁上,谜一样的操作。