用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请老师傅解惑,关于开关电源输出电流计算。
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-06-26 14:19
全看
|
小
中
大
开关电源输入端写的是 6A/230VAC, 输出端写的是 18.8A/24V. 想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5, 还是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新编辑 ]
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
989 个
工控威望:
1145 点
下载积分:
18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-10-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-26 16:38
全看
|
小
中
大
开关电源输入端写的是 6A/230VAC,输入空开按这个电流选型。
楼主留言:
谢谢您, 那么请问如果是2台开关电源呢, 是用1个大于6A的空开, 还是用一个大于12A的空开?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请老师傅解惑,关于开关电源输出电流计算。
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问