开关电源输入端写的是 6A/230VAC, 输出端写的是 18.8A/24V. 想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5, 还是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新编辑 ]
分享
cz19880305
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
205 点
下载积分:
612 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2019-05-21
最后登录:
2023-11-27
查看cz19880305的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-08 11:30
全看
|
小
中
大
一般是输入装空开 输出装保险吧。输入空开根据输入电流来。输出端跟你接的负载来。