开关电源输入端写的是 6A/230VAC, 输出端写的是 18.8A/24V. 想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5, 还是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新编辑 ]
分享
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
356 个
工控威望:
2101 点
下载积分:
848 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2015-01-12
最后登录:
2024-06-20
查看luelyzeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-06 16:29
全看
|
小
中
大
空开是装在输入端?若装输入端,选择10A空开即可;若是输出端装空开,那么要选25A空开
楼主留言:
谢谢您, 那么请问如果是2台开关电源呢, 是用1个大于6A的空开, 还是用一个大于12A的空开?
好好赚钱