运行指令BFM#25中,b7,相对/绝对位置,OFF--绝对,ON--相对

我现在想让电机一直转,不给STOP 信号,也就是b1不为ON,电机不停

请问该怎么能,



我尝试了,b7-ON时,给目标位置例如1000,电机走到1000停止,目标位置给0,电机是不走的,因为相对定位,你让他走多少他走多少,你让他走零,他肯定不走

b7-OFF,给目标位置例如1000,电机走到1000的位置停止,目标位置给零,电机反方向走1000回到原点,因为绝对位置,你给他哪个点,他就去哪个点的位置


因为三菱plsy指令脉冲数可以为零,就是一直走,所以我就把目标位置设为零尝试了,看看会怎样

现在不知道咋办了,难道说目标位置我给他设到最大,﹣21亿---﹢21亿????求大神指点!!!!
[ 此帖被青年加油在2021-06-26 14:08重新编辑 ]
qq603590511
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 74 点
下载积分: 349 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2019-04-26
最后登录: 2023-12-08
查看qq603590511的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-23 23:02
引用
引用楼主青年加油于2021-06-23 14:46发表的 3U-1PG问题求助 :
运行指令BFM#25中,b7,相对/绝对位置,OFF--绝对,ON--相对

我现在想让电机一直转,不给STOP 信号,也就是b1不为ON,电机不停

请问该怎么能,
.......

尝试下BFM#25中B12 可变速运行,看看能不能满足要求。。
楼主留言:
可变速不行吧,不过现在改方案了,要求改了,一走一工位,不让他一直走了