有用过FANUC机器人跟三菱FX3U 进行CC LINK通讯的大佬吗?
上一主题
下一主题
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
603 点
下载积分:
1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间:
2012-12-09
最后登录:
2024-12-08
查看我好像是的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-06-19 17:00
全看
|
小
中
大
图片:
FANUC机器人跟三菱Q R系列PLC进行CC LINK扩展IO 我做过很多,很稳定。
Q R系列是不用写CC LINK程序的,直接在参数那里设置就可以。
由于成本控制,想用FX3U配合FX3U-16CCL-M CCL主模块进行通讯控制IO,这样就不用接一堆线了,请问一下稳定性怎么样?跟Q系列一样吗?非常感谢!
还有CC LINK通讯速度怎么样设置啊,按道理要设置成跟机器人这边一样的通讯速度,?没有看见设置的地方哎?
分享
zmc5552008
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
147 点
下载积分:
1981 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2015-04-26
最后登录:
2024-12-05
查看zmc5552008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-21 11:38
全看
|
小
中
大
稳定性没有问题,我们也有这样的项目,现场正在使用着,CC LINK通讯速度设置,有两个地方要设置,一个是FX3U-16CCL-M硬件上要转动设置开关到指定位置选择速度,机器上面,在求教器上面设置参数,跟Q系列比较不一样的地方是Q系列可以直接设置远程输入RX\RY啥的, 但是3U需要使用指令进行读取写入,
分享