询问各位老师s7-200PID, 调用PID指令TBL起始地址设定好后,其他的功能就固定了吗,例如TBL设定为VB100,过程变量就是VD100,设定值就是BD104,还有其他变量。若TBL为VB200那就是设定是VD204吗?不会改变地址位置吧?

先谢谢各位老师
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 4115 点
下载积分: 1712 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-10-19
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-12 16:50
图片:
TBL是PID表格起始地址,一旦确定,后面的地址只能跟着偏移,占用36个字节,等于9个双字,数据类型都是小数  详细见PID表格
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 4115 点
下载积分: 1712 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-10-19
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-12 18:43
引用
引用第3楼zjunfeng于2021-06-12 18:29发表的  :
就是跟着你的这个图表往下排对吧?
谢谢了!谢谢!


是的呢