楼主  发表于: 2008-07-13 10:12
   各位好,我是威伦和PLC的初学者,现在手上有一台MT506MV的触摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在将梯形图下载到PLC和图形下载到触摸屏后,系统参数里都设置好了,电缆选用的是触摸屏产品里配置的一分二的电缆,在物理链路和通信链路上应该都没什么问题,可为什么老是显示:PLC 没有响应呢?
   是不是和我的元件地址设置有关?因为这个地址的对应关系一直没搞懂,有没有人可以详细解答下?还有个问题就是通信协议是不是要选择主从通信协议?触摸屏要触控PLC应该是对相应地址的一个读写过程,那么程序该怎么写呢?不知道这个理解有没有错误
    谢谢了!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-17 10:00
1、严格按照触摸屏的操作手册上写的那样进行系统设置,还有做通讯线
2、当按第一条做了后,还不能通讯上的话,在通讯线的任一端加终端电阻,例如在触摸屏那端的通讯接口的1和2号脚并联上一个120欧的终端电阻
3、PLC上的I0.0,在屏上地址是I0,如果是M10.3,则对应屏是M103
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wittyzx) 热心助人!
    fjqz00
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1305 个
    工控威望: 1462 点
    下载积分: 8006 分
    在线时间: 365(小时)
    注册时间: 2007-04-16
    最后登录: 2024-12-21
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-21 10:51
    因为触摸屏里的地址没有小数点可以写,那就直接把小数点去掉就好了。如果是OMRON的100.00这个地址的话,同样也可变成10000这样。