楼主  发表于: 2008-07-13 10:12
   各位好,我是威伦和PLC的初学者,现在手上有一台MT506MV的触摸屏和S7—200,cpu226的PLC,在将梯形图下载到PLC和图形下载到触摸屏后,系统参数里都设置好了,电缆选用的是触摸屏产品里配置的一分二的电缆,在物理链路和通信链路上应该都没什么问题,可为什么老是显示:PLC 没有响应呢?
   是不是和我的元件地址设置有关?因为这个地址的对应关系一直没搞懂,有没有人可以详细解答下?还有个问题就是通信协议是不是要选择主从通信协议?触摸屏要触控PLC应该是对相应地址的一个读写过程,那么程序该怎么写呢?不知道这个理解有没有错误
    谢谢了!
常州工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 219 点
下载积分: 485 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2007-11-20
最后登录: 2017-08-03
查看常州工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-14 09:44
3个原因:1是系统参数     2是通信电缆    3是地址对应
你的那个一分二的电缆估计是触摸屏的下载电缆而不是屏与PLC的连接电缆
通讯口类型:RS485 default
9600
8位
1位
偶校验
PLC站号:2