wymchp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2023-09-25
查看wymchp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-12 10:19
图片:
图片:
设备一直在正常使用,最近一直是轴错误报警,原点异常报警。起初还能复位现在都复位不了了。松下FP-XH  M8N16T  plc带了7个松下的伺服驱动器之间[    post][/post]是网线连接的是,plc的ERR闪烁,求教轴错误报警什么问题?单位设备plc品牌太杂,就这么一台带松下伺服的。是不是没有电池了啊?
小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2025-03-10
查看小孟孟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-12 10:53
在线状态显示可以看到PLC的报警
程序左边位置控制数据表里工具运行可以看到轴报警(没用过RTEX不知道是不是和脉冲的一样)
以上仅供参考