洱海雪
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1348 点
下载积分: 17879 分
在线时间: 544(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2024-11-15
查看洱海雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-11 20:06
各位大师,现在有一项目用K型热电偶采集8路温度(100度以下精度要求不高)和8路交流电流采集(0-2A).以前是用模拟量。现在想改为带485通讯的模块,大家有什么好地建议?不知到研华的ADAM-4018+8怎么样?温度选了研华的ADAM-4018+不知到为什么刚开机一段时间温度偏低10度左右,过段时间后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新编辑 ]
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-18 15:20
這種用通訊型的還要考慮傳輸延遲跟採樣速度
之前用過由於沒裝PLC通訊模組所以用人機腳本來連線
一個16CH的類比模組
採樣速度是12樣本/秒
也就是1.3秒一輪在搭上人機腳本是每秒觸發
一筆數據有可能要到兩秒才會更新

那時候我用來看變頻器轉速,實際轉速迅速變化,而人機上的數值是階段變化
那就很尷尬了
之前有個客戶自行開發的機台,使用通訊類比作壓力控制常常出差錯
後來我建議有即時性的改PLC類比模組狀況就好很多

這種通訊是輪詢的也就是一站一站對應,如果站數多的話也是要不少時間
且有些儀表的通訊需要有間隔時間才能正確回應
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(洱海雪) 真诚感谢!