各位大师,现在有一项目用K型热电偶采集8路温度(100度以下精度要求不高)和8路交流电流采集(0-2A).以前是用模拟量。现在想改为带485通讯的模块,大家有什么好地建议?不知到研华的ADAM-4018+8怎么样?温度选了研华的ADAM-4018+不知到为什么刚开机一段时间温度偏低10度左右,过段时间后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新编辑 ]
qcb8888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 383 点
下载积分: 2078 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-16
查看qcb8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-18 16:00
温度模块可以用汇邦,电流采集模块可以用汇点科技的8路采集模块,二者都带485通讯