一个6A的空气开关出来后接了一个2A 的保险,在从保险经中继,再到负载,现在的现象是空开总是跳闸,但是保险没啥,有大神分析一下不
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-11-18
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-09 15:54
引用
引用第2楼1992sd于2021-06-09 11:48发表的  :
有瞬间大电流6A以上,空开跳闸,2A保险不断。


那我应该加大空开????
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-11-18
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-09 16:08
引用
引用第4楼gxtmdb82164于2021-06-09 15:56发表的  :
保险丝有快融慢融的,而且再快也没有电子式空气开关来的灵敏,而且空开也是有分不同种类的,民用的和工业用比如带感性负载的就不一样.


目前选用的是施耐德C系列的,貌似是家用的