楼主  发表于: 2021-06-08 10:29
4台泵,每次工作不能少于3台,怎么编写程序!老师们帮帮我!谢谢!
dexian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1488 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2020-04-08
最后登录: 2024-04-19
查看dexian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-09 08:52
用DSUM指令,DSUM K1X000 D100,作用是检测X000~X003中状态为1的信号数量,存到D100。