用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教DPLSY中的K不能用D代换
上一主题
下一主题
zx1234
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
871 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间:
2012-10-02
最后登录:
2024-11-17
查看zx1234的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-06-05 22:26
全看
|
小
中
大
在伺服器上测试发现用D代替K后无法启动伺服器,请教各位,非常感谢,想学习下!
分享
zhu2009
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
297 点
下载积分:
2570 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2013-08-08
最后登录:
2024-11-16
查看zhu2009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-06 12:23
全看
|
小
中
大
DPLSY是32位指令,占用2个D编号,留意是不是软元件被重复使用。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教DPLSY中的K不能用D代换
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问