一般再做三菱定位控制的时候  用DDRVA 指令 来实现定位 要求中间可以在任意位置暂停、启动,
我现在做的是接通脉冲减速停止指令SM5644来减速停止,但是现在这种情况感觉有丢脉冲的情况,表现在机械上面 如果没有暂停的情况下 每次定位都是准确的,但是中间有暂停启动的话 机械会走不到应该走到的位置。。


枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
木林森
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 2093 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2025-01-18
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-05 16:31
SM5596   SM5612 有启用吗?
木林森
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 2093 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2025-01-18
查看木林森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-07 09:03
引用
引用第2楼seafar于2021-06-07 08:03发表的  :
你好,没有用这个功能

要用的呀,这是配套的指令,你手册搜索一下这两个标志位就明白了
木林森
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 2093 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2025-01-18
查看木林森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-07 11:01
图片:
引用
引用第5楼seafar于2021-06-07 10:50发表的  :
DDRVA绝对定位应该不用这个功能

是SM5644减速暂停需要啦
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
    木林森
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 2093 点
    下载积分: 2821 分
    在线时间: 218(小时)
    注册时间: 2020-08-16
    最后登录: 2025-01-18
    查看木林森的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-06-07 12:03
    引用
    引用第8楼seafar于2021-06-07 11:17发表的  :
    是不是相对定位DDRVI才需要,DDRVA中途停止再次驱动不是会继续运行到目标位置吗

    SM5596为ON时,SM5644脉冲减速停止后未走完的行程才会记录下来,想要继续走这段剩余距离就需要置位SM5612
    SM5596为OFF时,SM5644只有减速停止作用。
    本帖最近评分记录: