一般再做三菱定位控制的时候 用DDRVA 指令 来实现定位 要求中间可以在任意位置暂停、启动,
我现在做的是接通脉冲减速停止指令SM5644来减速停止,但是现在这种情况感觉有丢脉冲的情况,表现在机械上面 如果没有暂停的情况下 每次定位都是准确的,但是中间有暂停启动的话 机械会走不到应该走到的位置。。
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
分享
plc初学者
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
199 点
下载积分:
736 分
在线时间: 212(小时)
注册时间:
2018-01-17
最后登录:
2024-09-30
查看plc初学者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-09 12:03
全看
|
小
中
大
不用考虑那么多,如果只是在执行ddrva指令的时候需要途中暂停,那只要断开驱动触点就可以了,暂停结束后再让驱动触点为ON再次继续执行指令就可以了。