smart 可以同时和电脑通讯也和触摸屏通讯吗?
上一主题
下一主题
任先生先森
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
371 点
下载积分:
726 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2020-04-19
最后登录:
2024-11-27
查看任先生先森的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-06-03 20:25
全看
|
小
中
大
smart通过交换机同时和电脑和触摸屏通讯,电脑监控,触摸屏控制,可以实现吗?急
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1305 个
工控威望:
1462 点
下载积分:
8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-12-21
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-04 14:58
全看
|
小
中
大
可以可以,不过有条件,要看看你用的是谁家的触摸屏。
因为SMART的以太口,用于编程资源的数量只有一个,如果你用的触摸屏刚好使用的是这个编程资源在通讯的,那么就无法电脑和触摸屏一起对SMART进行访问。
如果是这样的话,要么换触摸屏,要么改触摸屏用RS485去和SMART通讯,把编程口留给电脑。