手上一块新买的GS2107-WTBD-N 屏幕,写入程序写不进去,通讯测试显示连接成功,写入程序显示GOT型号不正确。选的是GS机种。
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75315 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-16
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-28 13:53
1.首先用户需安装新版本软件GT-Works3 1.250L。
  2.安装完成后,打开旧HMI程序,系统画面里的机种设置,机种更改完成后,下方显示触摸屏型号。
  3. 机型更改完成后,程序可正常下载
自我解救