楼主  发表于: 2021-05-28 09:18
总线控制!电机一个方向转!时间长就会报警29.1(计数器溢出保护)!


伺服需要修改那些参数能避免!
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 434 点
下载积分: 412 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-29 10:23
是绝对值吗?如果是绝对值的话,需要修改一个参数哦
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 434 点
下载积分: 412 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-29 10:30
图片:
将编码器分辨率改成10000,注意PLC设置那边也按照10000,不能用8388608
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 434 点
下载积分: 412 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-31 21:18
引用
引用第7楼t190716516于2021-05-30 14:32发表的  :

这是电机一圈的脉冲数,加入加入减速机,这样设置一个方向时间长了还是会报警吧!


不会报警的
书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 434 点
下载积分: 412 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-03 22:05
引用
引用第9楼t190716516于2021-05-31 22:01发表的  :

你这份资料是什么资料!看着熟悉又陌生!!

有时间我测试一下!


嘻嘻,我自己在使用过程中记录的一些问题