遇到一个传感器,需要读取数据,通过485无协议方式通讯。具体数值为02 43 B0 01 03 F2 共6个字节
通讯波特率啥的都弄好了,求教怎么发送,具体格式该怎么写啊,求教!
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-28 14:35
首先写通讯指令,这条指令一直通
[RS D100 K6  D200 K6]   发送区是D100开始的6个,接收区是D200开始的6个

然后把要发送的数据,写入D
MOV  H02  D100
MOV  H43  D101
MOV  HB0  D102
MOV  H01  D103
MOV  H03  D104
MOV  HF2  D105

最后  【SET M8122】
发送完成后,M8122会自动复位

详情参考FX通信手册第6章节