che9070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2021-03-08
最后登录: 2024-11-08
查看che9070的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-27 16:16
项目需要使用到两台安川的大功率伺服电机做升降电机,驱动器为SGD7S-330A,驱动器功率为5kw,伺服电机为4.4kw。因需要使用三相220V电源,故选购变压器,目前已确定使用干式变压器,关于变压器容量问题,向各位老哥请教,求助!
che9070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2021-03-08
最后登录: 2024-11-08
查看che9070的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-27 16:27
老哥,两台驱动器共用一台变压器的话,是不是选一台容量为15KVA的变压器就足够了?
che9070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2021-03-08
最后登录: 2024-11-08
查看che9070的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-27 16:29
引用
引用第1楼1992sd于2021-05-27 16:24发表的  :
选个7.5KVA的,或者容量接近的。这种变压器估计需要定制。

老哥,两台驱动器共用一台变压器的话,是不是选一台容量为15KVA的变压器就足够了?