楼主  发表于: 2021-05-27 16:16
项目需要使用到两台安川的大功率伺服电机做升降电机,驱动器为SGD7S-330A,驱动器功率为5kw,伺服电机为4.4kw。因需要使用三相220V电源,故选购变压器,目前已确定使用干式变压器,关于变压器容量问题,向各位老哥请教,求助!
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-11-22
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-27 16:24
选个7.5KVA的,或者容量接近的。这种变压器估计需要定制。