用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
博图数据转换
上一主题
下一主题
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-05-26 11:01
全看
|
小
中
大
图片:
请教各位大师,用博图V16软件测试温控器485通讯读取数值是01,90,数字样式如图片所示,位置在两个BYTE上,组合在一起换成10进制数是400,温控器上的 数也是400,数值是对的,怎么把01,90这两个数组合在一起转换成10进制数,好在触摸屏上显示呢?
谢谢
分享
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
757 个
工控威望:
3143 点
下载积分:
13398 分
在线时间: 1086(小时)
注册时间:
2019-12-26
最后登录:
2024-11-26
查看13821917697的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-26 13:12
全看
|
小
中
大
你把数组类型 改成word 第一个变量就是400了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
博图数据转换
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问