请教各位大师,用博图V16软件测试温控器485通讯读取数值是01,90,数字样式如图片所示,位置在两个BYTE上,组合在一起换成10进制数是400,温控器上的 数也是400,数值是对的,怎么把01,90这两个数组合在一起转换成10进制数,好在触摸屏上显示呢?
谢谢
分享
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-26 15:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼13821917697于2021-05-26 13:12发表的 :
你把数组类型 改成word 第一个变量就是400了
非常感谢,改成WORD数据后,再直接换REAL屏上读取的就是400了