    各位大神,请教一下!!!

200smart与wincc flexble smart 组态报警时,,组态离散量报警时,需要数据类型是int或者word类型,当我画面中给一个报警变量地址给MW10,那我在plc程序当中还能不能使用例如:

M10.1,MB10,MW10等地址,是否还能在程序中使用,会不会和画面报警中的变量地址有冲突??

   请西门子大神,请教!!感谢!
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 697 点
下载积分: 9 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看leisure的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-26 09:00
两个地址对应起来就可以了呀,PLC里面的变量触摸屏用做报警的,这些地址就不要再用做其他变量了,要有逻辑思维,只能重新定义呀