用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
威纶宏指令报错
上一主题
下一主题
xin418513387
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
234 个
工控威望:
317 点
下载积分:
965 分
在线时间: 260(小时)
注册时间:
2007-06-14
最后登录:
2023-07-10
查看xin418513387的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-05-25 17:25
全看
|
小
中
大
图片:
威纶触摸屏宏指令编译报错,实在找不到原因,请高手指点
分享
wuyong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
212 点
下载积分:
1207 分
在线时间: 267(小时)
注册时间:
2009-03-04
最后登录:
2024-12-23
查看wuyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-26 10:59
全看
|
小
中
大
变量char定义的是1个字节的变量,你这儿定义的每个char数组每个变量需要用3个字节,你试着修改编译下就能找到问题了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
威纶宏指令报错
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问