有个问题想请教一下大家,望大家赐教,谢谢了。
一个机台,有多路温控(少则20,多则60路),控制加热温度,精度在+/-2℃,
以前用的是多个温控表,现在想换成温控模块,大家帮我推荐一下品牌型号,
如果有案例的话更好,谢谢了
东隅已逝,桑榆非晚。
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-20 16:23
全看
|
小
中
大
厦门宇电的不错,老品牌了,这个东西技术含量不高,只要温控PID做好,没那么容易坏。需要通讯功能的,它有通讯转换器,可以与PLC通讯,在有多路控制的情况下,可以实现高速温度采集。各模块与通讯转换器之间有专用通许协议,可以快速组网。
[ 此帖被sjbandmm在2021-05-20 16:36重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(apei2014) 真诚感谢!
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-05-22 11:01
全看
|
小
中
大
引用
引用第9楼宿迁电工于2021-05-22 09:59发表的 :
可以用调压模块代替一下,吸塑机上用很多。
吸塑机上的调压模块无法每一路都测温,而且还要主控制器,否则没办法工作,如果每一路测温系统也不简单了。